Συγγραφέας:  ekremon [ Πέμ Ιαν 08, 2009 5:00 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Θα ήθελα μια βοήθεια σχετικά με το εύρος ρωγμής και την επικάλυψη. Έχω μπερδευτεί λίγο. Η πισίνα σε ποια κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος είναι; Θεωρώ ότι είναι πάντα σε παραθαλάσσια περιοχή. Οπότε κατηγορία 3. Όμως μήπως ανήκει και στην κατηγορία 4 λόγω του ότι το περιβάλλον είναι διαβρωτικό αφού το νερό είναι χημικό; Τι κατηγορία προτείνετε εσείς; Επίσης τι επικάλυψη πρέπει να βάλω; Βάση του ΕΚΟΣ για κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος 3 είναι τα 2,50 εκ. μήπως όμως πρέπει να πάω στην κατηγορία 4; Τότε τι βάζω; Ως εύρος ρωγμής για κατηγορία Συνθηκών περιβάλλοντος 3 & 4 είναι 0,10.
Για την μέγιστη διάμετρο οπλισμού για τον περιορισμό της ρηγμάτωσης για τάση χάλυβα στην κατηγορία περιβάλλοντος 3 & 4 (πίνακας 2.10 σελ 3-7 Εγχειριδίου χρήσης) λέει 6mm. Τι σημαίνει αυτό;
Θα ήθελα μια βοήθεια με τον δείκτη εδάφους. Τι τιμή πρέπει να βάζω εκεί; Πως είναι η αναλογία σχετικά με την τάση εδάφους; Δηλαδή για τάση 0,15Μρα τι Κs; Για τάση μεγαλύτερη τι Ks;
Τέλος δεν ξέρω τι πάχος πυθμένα να βάζω; Πως θα καταλάβω ποια είναι η καλύτερη τιμή; Όποιο παράδειγμα κι αν λύσω μου βγάζει πρόβλημα διάτμησης. Όποιο πάχος και να βάζω. Επίσης όταν πάω στο μοντέλο της πισίνας και τσεκάρω το Fe (cm2) και Vsd μου δείχνει όλη την πισίνα σε κόκκινο χρώμα και δεξιά στους χρωματισμούς δεν μου αναφέρει οπλισμό παρά νούμερα όπως 0,1,2,3,…,9. Πως θα ελέγξω γενικά την διάτμηση είτε του πυθμένα είτε των πλαϊνών τμημάτων;

Συγγραφέας:  ioanna [ Τετ Ιαν 14, 2009 7:10 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ekremon έγραψε:
Θα ήθελα μια βοήθεια σχετικά με το εύρος ρωγμής και την επικάλυψη. Έχω μπερδευτεί λίγο. Η πισίνα σε ποια κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος είναι; Θεωρώ ότι είναι πάντα σε παραθαλάσσια περιοχή. Οπότε κατηγορία 3. Όμως μήπως ανήκει και στην κατηγορία 4 λόγω του ότι το περιβάλλον είναι διαβρωτικό αφού το νερό είναι χημικό; Τι κατηγορία προτείνετε εσείς;


Κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος 3

ekremon έγραψε:
Επίσης τι επικάλυψη πρέπει να βάλω; Βάση του ΕΚΟΣ για κατηγορία συνθηκών περιβάλλοντος 3 είναι τα 2,50 εκ. μήπως όμως πρέπει να πάω στην κατηγορία 4; Τότε τι βάζω;


Επικάλυψη 3,5cm (πιν. 5.1 ΕΚΟΣ2000, δυσμενέστερη μεταξύ πλακών και λοιπών στοιχείων δηλ. τοιχώματα).

ekremon έγραψε:
Ως εύρος ρωγμής για κατηγορία Συνθηκών περιβάλλοντος 3 & 4 είναι 0,10.
Για την μέγιστη διάμετρο οπλισμού για τον περιορισμό της ρηγμάτωσης για τάση χάλυβα στην κατηγορία περιβάλλοντος 3 & 4 (πίνακας 2.10 σελ 3-7 Εγχειριδίου χρήσης) λέει 6mm. Τι σημαίνει αυτό;


Στα σχόλια της παρ. 15.2 ΕΚΟΣ200 αναφέρεται πως για ειδικές απαιτήσεις έναντι ρηγμάτωσης πχ. δεξαμενές, πρέπει να συμπληρώνονται με πρόσθετες διατάξεις -χωρίς όμως επιπλέον στοιχεία. Εύρος ρωγμής 0.10mm (Παρ. Γ ΕΚΟΣ2000).
Σχετικά με τον καθορισμό της επιτρεπόμενης τάσης χάλυβα για έλεγχο σε Ορ. Κατάσταση λειτουργικότητας, ο ΕΚΟΣ2000 δεν ορίζει κάποιο συντελεστή (όπως στο σκυρόδεμα 0.6fck) αλλά περιορίζει τις τάσεις εμμέσως μέσω μέγιστων διαμέτρων οπλισμών και αποστάσεων ράββδων -πίκακες 15.1 και 15.2. Ως εκ τούτου:
Από πιν. 15.1: Για πχ. χρησιμοποιούμενη διάμετρο Φ12 και κατηγορία συνθ. περιβ. 3, => μέγιστη τέση χάλυβα 280 MPa.
Επίσης, από πιν. 15.2: Για πχ. απόσταση ράβδων 10cm και κατηγορία συνθ. περιβ. 3, => μέγιστη τέση χάλυβα 280 MPa. Για απόσταση ράβδων 15cm και κατηγορία συνθ. περιβ. 3, => μέγιστη τέση χάλυβα 240 MPa.
Δυσμενέστερη τιμή από πιν. 15.1 & 15.2 για Φ12/15 => 240 MPa.
Οπότε εάν η ποιότητα χάλυβα που χρησιμοποιείτε είναι Β500C (S500), ο συντελεστής ασφάλειας που πρέπει να εισάγετε στο πρόγραμμα (Παράμετροι Μελέτης > Υλικά > Plus > Χάλυβας > Ο.Κ.Λ > γs= 500/240= 2.08


ekremon έγραψε:
Θα ήθελα μια βοήθεια με τον δείκτη εδάφους. Τι τιμή πρέπει να βάζω εκεί; Πως είναι η αναλογία σχετικά με την τάση εδάφους; Δηλαδή για τάση 0,15Μρα τι Κs; Για τάση μεγαλύτερη τι Ks;

Ο δείκτης ακαμψίας εδάφους προκύπτει από εδαφοτεχνική μελέτη και δεν είναι αναλογικός της επιτρεπόμενης τάσης. Επισυνάπτεται ένας γενικός πίνακας που προτείνονται κάποιες τιμές βάση βιβλιογραφίας.

ekremon έγραψε:
Τέλος δεν ξέρω τι πάχος πυθμένα να βάζω; Πως θα καταλάβω ποια είναι η καλύτερη τιμή; Όποιο παράδειγμα κι αν λύσω μου βγάζει πρόβλημα διάτμησης. Όποιο πάχος και να βάζω.


Γενικά, η αστοχίες (και ιδιαίτερα στη θέση σύνδεσης πυθμένα με τοίχωμα) προκύπτουν λόγω δράσης θερμοκρασιακής μεταβολής και συστολής εκ πήξεως. Σε αυτή τη περίπτωση όσο παχύτερα είναι τα στοιχεία τόσο αυξάνεται το
πρόβλημα. Πάχος πυθμένα 0.25-0.30m είανι σύνηθες και αποδεκτό.

Συγγραφέας:  Κανένας [ Τετ Ιούλ 01, 2009 9:01 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μερικές ερωτήσεις και από μένα:

α) Ο "συντελεστής διάτμησης"=0,40 τι είναι; Δεν αναφέρεται πουθενά στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη βοήθεια του προγράμματος, τουλάχιστον εγώ δεν είδα κάτι.

β) Στο τεύχος δε φαίνεται πουθενά το "εύρος ρωγμής" που έχουμε δηλώσει. Κάνω λάθος; Χρησιμοποιείται πουθενά αυτό το εύρος ή έχει μελλοντική χρήση; Τελικά ο έλεγχος σε ρηγμάτωση γίνεται μέσω των ελέγχου των τάσεων τοποθετώντας τους καταλλήλους συντελεστές γc και γs για ΟΚΛ ανάλογα της max διαμέτρου του οπλισμού και των συνθηκών περιβάλλοντος;

Συγγραφέας:  athina [ Πέμ Ιούλ 02, 2009 6:29 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

O συντελεστής διάτμησης είναι ο συντελεστής με τον οποίο πολλαπλασιάζεται το μέτρο ελαστικότητας Ε για να προκύψει το μέτρο διάτμησης G.

O έλεγχος περιορισμού των ρωγμών μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ Παράγραφος 15.3 είτε με την απλοποιημένη του μορφή (15.3.1) όπου επαρκεί η χρήση των πινάκων 15.1 και 15.2 είτε με αναλυτικό έλεγχο (15.3.2). Στο πρόγραμμα γίνεται απλοποιητικός έλεγχος.

Συγγραφέας:  Κανένας [ Παρ Ιούλ 03, 2009 8:25 am ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ευχαριστώ.

Το 1/[2*(1+ν)] είναι συνεπώς ο συντελεστής διάτμησης.

Αφού γίνεται απλοποιητικά ο έλεγχος ρηγμάτωσης γιατί μας ζητείται το εύρος ρωγμής αφού δεν χρησιμοποιείται πουθενά;
Απλοποιητικός έλεγχος σημαίνει:
α) έλεγχος διαμέτρου ράβδων ή έλεγχος απόστασης ράβδων (βλ. §15.3.1.)
β) έλεγχος τάσεων σκυροδέματος και χάλυβα (βλ. §15.4.1.2 & §15.4.1.3)

Για τον έλεγχο (α) η τάση του οπλισμού λαμβάνεται απλοποιητικά σs=0,70*fyd;
Ο έλεγχος (β) γίνεται; Αναφέρονται κάπου στο τεύχος συγκεντρωτικά αποτελέσματα της μορφής:
max σc=τόσο < 0,6*fck και
max σs=τόσο < 0,8*fyk;

Συγγραφέας:  athina [ Δευτ Ιούλ 06, 2009 4:45 pm ]
Θέμα δημοσίευσης:  Re: ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο Έλεγχος(Περιορισμός) του ανοίγματος ρωγμών γίνεται απλοποιητικά( §15.3 του ΕΚΩΣ ). Η τιμή του εύρους της ρωγμής χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Ελάχιστου οπλισμού για τον έλεγχο της ρηγμάτωσης (§15.5 του ΕΚΩΣ).

Οι τιμές των τάσεων για τον απλοποιητικό έλεγχο ορίζονται από το μελετητή μέσα από τους συντελεστές ασφάλειας των υλικών για την ΟΚΛ. Στα σχόλια του ΕΚΩΣ ( Σ§15.3.1) αναφέρεται ότι απλοποητικά μπορεί να ληφθεί σs=0.7*fyk.

Στο τεύχος, στο Σχεδιασμό δίνονται οι τιμές του σc για το δυσμενέστερο συνδυασμό ΟΚΛ.